> Da eine Propan Anlage geplant ist ist es zwingend notwendig, daß alle
> Automatikentlüfter im Haus entfernt werden.
>
> Leider übersehen das so einige Wärmepumpenfachleute.
>
> Grund: Würde der Plattenwärmetauscher der Wärmepumpe undicht werden,
> würde das Propan ins Heizwasser gelangen. Über die Automatikentlüfter
> wird dieses Gas dann abgeschieden.
>
> -> Licht an -> Haus weg.
Bei diesem Vorfall in 2018 fand allerdings eine Splitanlage Verwendung:

"Bei einer Splitanlage, wie sie in diesem Fall vorlag, befinden sich die Lüfter mit Verdampfer, die Wärmepumpe und die Steuerung außerhalb des Hauses auf dem Grundstück. Allerdings gibt es bei einer Direktwärmepumpenheizung keine Übertragung der Wärme auf einen separaten Wasserkreislauf, wie es bei anderen Heizungstypen üblich ist. Das Propan wird also durch das Leitungssystem ins Haus geführt. Anhand der Gebäudeschäden konnte der IFS-Gutachter feststellen, dass die Explosion vom Hausanschlussraum im Keller ausgegangen war. Nur in diesem Raum gab es zudem oberflächig Brandspuren an Leitungsisolationen, wie sie für die kurzzeitige, intensive Hitzeeinwirkung durch eine Gasexplosion typisch sind."

LG

Adi