verfaßt von me3, Dohma, 27.10.2024, 17:22:48
Schreib doch mal was zu den Fehlern. Das klassische Problem keine Heizung, nur warmes Wasser? Oder Brennerstörung (rote Lampe an)?
Der häufigste Fehler an den alten Thermoblocks waren verstopfte Steuerleitungen. Die hat die alte Kiste reichlich. Ich musste selber erstmal überlegen. Das Gerät hat den NOx reduzierten Brenner wie die Atmotecs. Schaue unten rechts unter das Gerät. Da ist ein Messingteil, das Vorangumschaltventil. Da sind unter eine durchsichtigen Kappe 2 Microschalter. Im Heizbetrieb müssen beide gedrückt werden. Meist wird nur einer gedrückt. Ursache: verstopfte Steuerleitungen, verschlissene Umwälzpumpe oder defektes VUV (eher selten).
Der nächste recht häufige Fehler sind kaputte Hauptplatine/ elektronischer Regler. Kannst du ganz einfach testen. Brennkammer aufschrauben (müssten 3 Kreuzschlitzschrauben sein). Dann hast du links oben einen Fühler mit einem halbdurchsichtigen Kabel. Zieh den Stecker ab und hänge den Deckel wieder davor. Wenn er nicht anspringt, sind beide Platinen defekt. Immer beide zusmmen wechseln lassen! Wenn die Falsche getauscht wird, geht die neue Platine sofort kaputt.
me3
Bei Reparaturen muss man die Geräteserie kennen. Sonst ist das Stochern im Nebel. Alles in allem, Steuerleitungen reinigen ist noch o.K. Der VC185 wurde zwischen 1994 und um 2000 verkauft. Alles was auf Ersatzteile hinausläuft, ist rausgeschmissenes Geld. Dann lieber ein neues Heizgerät. Gibt heute deutlich bessere Thermen.