verfaßt von me3, Dohma, 27.10.2024, 19:54:38
> Ich habe einen alten Buderus Kessel und einen Ladekreis für Warmwasser und
> Fußbodenheizung. Der Mischer FBH war schon wieder defekt (die Schlämpe im
> Heizkreis). Da habe ich ihn einfach "auf" und die Ladepumpen regeln das.
Das zu deiner Buderusheizung habe ich leider gerade erst gesehen.
Den Fauxpass wirst du spätestens bei der nächsten Gasrechnung zu spüren bekommen. Wenn da obendrein noch der Parallelbetrieb von Heizung und WW an ist, bekommst du 75°C heißes Wasser auf den Fußboden. Da geht dir alles zum Teufel. Sogar der Estrich kann hochkommen. Denk auch dran, das die kalte Jahreszeit vor der Tür steht. Üblicherweise gehen die Heizungen an den Feiertagen kaputt und wenn es richtig kalt wird.
Was funktioniert an dem Mischer nicht? Schwergängig, Motor defekt? Wie alt ist die Anlage und was für eine Regelung hast du?
Die früheren Kunststoffrohre haben noch viel mehr Sauerstoff aus der Umgebung aufgenommen. Das führt in der Folge zur Schlammbildung. Schlamm kannst du selber rausspülen. Einer bleibt am Kessel und füllt immer auf 2-2,3 bar. Der andere macht einen Schlauch an die Entleerung vom Heizkreisverteiler. Danach alle Heizkreise zu und nacheinander immer einen auf. Dann kannst du den Schlamm rausspülen.
me3