verfaßt von Hausdoc, Green Cottage, 02.08.2023, 18:47:42
> Nö, aber ich persönlich hätte gerne paar Belege wo und warum das vorkam,
> wenn überhaupt.
Im bekannten Fall war der Verflüssiger ( Wärmetauscher Kältemittel vs Heizwasser) undicht.
Durch den höheren Druck des Propangases wurde dies durch den Wärmetauscher in den Heizkreis gedrückt.
Innen an der Inneneinheit ist dieses Gas über den Automatikentlüfter ausgeschieden und hat sich im Keller verteilt.
Irgendwann gabs dann eine Verpuffung. Hier Türen und Fenster defekt. Ursächlich war vermutlich(!) die Waschmaschine.
Im Netz kursiert auch das Bild einer total zerstörten Garage was angeblich den selben Grund hatte
--
Gruß Hausdoc