Hausdoc schrieb am 19.November.2022, 16:19:43 in der Kategorie ot.haushalt

"Luft" im Heizkörper, Problem offenbar gelöst

> Diese "Feder" soll Druckschwankungen auffangen bzw. den Druck
> stabilisieren, so dass leichte Temperatur- oder Volumenänderungen nicht zu
> großen Druckschwankungen führen.

UND die Wassersäule angeben.

2 bar Anlagendruck sind im Einfamilienhaus sinnlos, wenn das MAG nur 0,1 bar Vordruck hat.
Bei jeder Abkühlung "schnüffelt" die Installation Luft . So kommt Luft IN die Anlage.

Irgendwelche verbaute Automatikentlüfter verschlimmern hier sogar die Situation.