#457739 "Luft" im Heizkörper, Problem offenbar gelöst (ot.haushalt)

verfaßt von Hausdoc, Green Cottage, 19.11.2022, 16:19:43

> Diese "Feder" soll Druckschwankungen auffangen bzw. den Druck
> stabilisieren, so dass leichte Temperatur- oder Volumenänderungen nicht zu
> großen Druckschwankungen führen.

UND die Wassersäule angeben.

2 bar Anlagendruck sind im Einfamilienhaus sinnlos, wenn das MAG nur 0,1 bar Vordruck hat.
Bei jeder Abkühlung "schnüffelt" die Installation Luft . So kommt Luft IN die Anlage.

Irgendwelche verbaute Automatikentlüfter verschlimmern hier sogar die Situation.

--
Gruß Hausdoc

Heizungsfragen?? - Hier klicken

 