#470693 Defekt(e) Heizung Vaillant (ot.haushalt)

verfaßt von Hausdoc, Green Cottage, 27.10.2024, 10:08:38

Baujahr 1996 = 28 Jahre bei einer geplanten Lebensdauer von 20 - 25 Jahre .

Mein Tipp: Notbremse ziehen und Gerät erneuern lassen.

Problem: Die alten Hasen, die das Gerät noch kannten sind seit 10 Jahren im Altenheim.

Daß so viele Magnetventile ( gemeinst ist sicher die Gasarmatur....) + Regelung defekt ist, ist eher sehr unwahrscheinlich.


Wenn der Brennkammerdeckel nicht vollkommen luftdicht verschlossen ist, schaltet bei Gebläsestart die Druckdose nicht durch und das Gerät startet nicht.
Wenn das Gebläse nicht sorgfältig montiert wurde geschieht das Selbe.
Wenn z.b. der Automatikentlüfter an der Pumpe defekt oder zugedreht ist, schafft die Pumpe es nicht den Strömungswächter aufzudrücken -> keine Gasfreigabe-> GFA Abschaltung nach ca 20 Sekunden.

Ein alter Vaillant Hase , der den Thermoblock noch gut kennt, kann den Fehler binnen weniger Minuten zweifelsfrei eingrenzen - aber dann beginnt das Problem, daß nicht mehr alle Teile verfügba sind.

--
Gruß Hausdoc