verfaßt von Hausdoc, Green Cottage, 27.06.2024, 15:50:27
Leider nur Halbwissen.
Viele Wärmepumpentypen sollten gar nicht diese SG Funktion nutzen um dann ein Temperaturmaximum zu erreichen.
Diese Modelle ( z.b. Buderus, Bosch, und Weitere Namhafte) nutzen ein Speicherladesystem.
Dabei wird durch den Wärmepumpenteil ein Plattenwärmetauscher erhitzt. Eine Zirkulationspumpe wälzt den Speicherinhalt über diesen Wärmetauscher um.
Problem: Über ca 55° fällt Kalk im Plattenwärmetauscher aus . Entkalken ist nur sehr mühsam - teilweise auch gar nicht - möglich.
Diesen Wärmetauscher erneuern kommt einem wirtschaftlichen Totalschaden gleich.
Demnach sollte man diese Warmwasserwärmepumpen generell nicht über 50° betreiben - unahängig der Wasserhärte.
Was in diesem Beitrag auch fehlt: Diese Wärmepumpen haben eine Heizleistung von 1,5 - 2 KW. Für eine Familie mit mehr als 3 Personen ungeeignet, da für die benötigte Warmwassermenge schlicht die Leistung fehlt.
Somit: Beitrag gut gemeint - aber eben im Ergebnis sinnfrei
--
Gruß Hausdoc
Heizungsfragen?? - Hier klicken
gesamter Thread: