verfaßt von me3, 11.03.2026, 17:23:17
Der Druck einer Hausinstallation beträgt üblicherweise 3-5bar. Bei 8bar hättest du Probleme mit einem Warmwasserspeicher. Viele können maximal 6bar Druck abhalten. Dafür sind auch die Sicherheitsventile im Warmwasserbereich ausgelegt.
Das Heizungswasser kann ins Trinkwasser gelangt, gibt es verschiedene Ursachen. Es fehlt eine Hauswasserstation mit Rückflußverhinderer (Rückschlagklappe). Sinkt im Netz der Versorger durch einen Defekt der Druck ab, gelangt ganz schnell Heizungswasser ins Trinkwassernetz, wenn dummerweise im selben Moment nachgefüllt wird.
Die Trinkwasserinstallation ist von den Querschnitten her grenzwertig, das heißt zu klein. Dreht jetzt während dem Heizung Füllen eine andere Person Wasser auf, ist der Druck ganz schnell unter dem Heizungsdruck.
Die Installation hat eine Druckerhöhung (Hauswasserwerk), weil vom Wasserversorger der Wasserdruck zu niedrig ist. Wenn die Pumpe ausfällt, ist auch hier die Heizungsdruck höher.
Das sind nur 3 Beispiele. Habe ich alle schon selber erlebt.
me3
gesamter Thread: