Hausdoc schrieb am 26.February.2023, 19:29:26 in der Kategorie ot.haushalt
Rückmeldung
> Frage: Wie schaut es bei Personenschutz aus? > Wir haben einen 500 mA FI-Schalter,
Der hat eigentlich gar keine besondere Schutzfunktion. Erhöhter Brandschutz ist 300 mA, Personenschutz 30 mA
30 mA sind heutzutage Standard.
Altdorf hat meines Wissens wenigstens TNC-S Netz. Ein paar KM weiter südlich ( Richtung Regensburg) wär TT Netz. Da wär ein korrekter FI kriegsentscheidend. > Ich habe allerdings den Eindruck, dass das bestehende System bei > Kurzschlüssen in der Vergangenheit zu Gunsten der Personen sehr schnell > auslöste. > Eine Umrüstung ist schwierig und extrem aufwändig.
Eigentlich nicht.
Sofern nicht ein Elektriker in der Vergangenheit div Brücken zur Nullung im Haus versteckt hat , geschieht der Austausch 1:1 in wenigen Minuten