Danke für deine lange Antwort.  :-)
> Das häufige Entlüften ist m.M. eher ein Indiz, dass das
> Ausdehnungsgefäß nicht richtig arbeitet. Wie groß ist der Inhalt deines
> Ausdehnungsgefäßes?
Das MAG ist ein rundes, rotes Pneumatex mit 35l Volumen. Ich prüfe es regelmäßig und stelle den Vordruck mit Kompressor und geeichtem Reifenfüller auf 1,0 bar ein (bei geschlossenem Kappenventil und abgelassener Wasservorlage). Zuletzt vor 1/2 Jahr geprüft.

> Wie hoch ist dein Haus. Also der Abstand von der Unterkante Therme bis zum
> obersten Heizkörper. Ich habe das immer überschlagen. Ca. 2m für den
> Keller plus ca. 3m für jedes Vollgeschoss. Dann noch 1m dazu für das
> oberste. Macht bei 2 Etagen plus Dachgeschoss plus Keller rund 9m. Da muss
> der Vordruck am Ausdehnungsgefäß rund 1,4bar betragen. Man kann das
> Ausdehnungsgefäß mit einer Autoluftpumpe nachfüllen. Wenn du ein Bild
> vom AG und dem Anschluss postest, kann ich dir eventuell sagen, ob du das
> alleine prüfen und einstellen kannst.

Ich habe KG, EG, DG. Von Heizung bis oberstem Heizkörper sind es 6, max. 7 m.
Den Anlagendruck halte ich auf 1,5 bar. Wasser nachfüllen muss ich selten, was auch dafür spricht, dass das MAG in Ordnung ist.

> Gefäßfüller hat Stickstoff, dadurch verliert sich das Luftpolster
> langsamer. Und Silikonöl zur Pflege der Membran. Zum Nachfüllen
> zwischendurch reicht Druckluft völlig zu. Nach dem Prüfen vom AG die
> Heizung auf etwa 2,1 - 2,3bar füllen. Das Sicherheitsventil dürfte erst
> bei 3bar abblasen. Das steht in der roten Kappe drin.
> Wasserverlust entsteht gerne auch am Schnellentlüfter im Vitodens. Schaue
> den mal an, ob der an der Kappe oben einen weißen kalkartigen Belag hat
> oder gar feucht ist. Dann das Teil unbedingt auswechseln.

Den Schnellentlüfter haben wir erst vor etwa 1 Jahr erneuert, weil der Verdacht bestand, dass der alte verkalkt ist und nicht mehr richtig arbeitet.

Ich hatte letzte Woche einen Heizungsbauer hier, der sich meinen Heizungskeller zwecks Erstellung eines Angebotes angeschaut hat. Der wollte mir erzählen, dass ich den Vordruck auf den gleichen Wert einstellen muss, wie den Anlagendruck. Ich habe darauf verzichtet, mit ihm darüber zu diskutieren...