Luftfeuchtigkeit 63-7x nun 44-50% in neuer Wohnung...

> > > Nicht gut, denn das ist entmineralisiertes Wasser (wurde durch einen
> > > Ionenaustauscher gejagt), kein destilliertes Wasser.
> >
> > Schon gut.
> >

> Das wäre dann wohl durch einen Ionenaustauscher geschickt worden - oder
> beides, Umkehrosmose und Ionenaustauscher -- oder?


Um die semipermeable Membran der Umkehrosmoseanlage zu schonen betreibt man diese Anlage mit vollenthätetem 0°dH Wasser aus Ionentauscher.

Beispiel aus meinem Kundenkreis. Da wird in einer Großbäckerei täglich 7-8 m³ VE Wasser zum beschwaden der Backwaren produziert. So läuft diese Anlage ohne Filtertausch min 1 Jahr fehlerfrei. In Summe min 2000m³. Aber 1 x vergessen Salz beim Ionentauscher nachzufüllen und 0,5 m³ Wasser mit 19° Härte durchgeschickt : Beide Membranen tot.