Wasser aus Wasserhahn zu heiss!
> Das ist schonmal grundsätzlich falsch! > Bei defektem Außenfühler wird die niedrigste Außentemperatur angenommen > und alle Pumpen eingeschaltet.
Das ist nicht bei allen Regelungen so! Das weiß ich, weil ich diesen Defekt an einer meiner Anlagen schon hatte.
Mal abgesehen davon: wieso sollte die Speicherladepumpe eingeschaltet werden?
> Beim Honeywell MCR 200 System (schon älter) > sind das zum Beispiel -45°C. Bei den meisten anderen Reglern die > Auslegungstemperatur. Demzufolge wird die maximale Vorlauftemperatur > gefahren, die am Kesseltemperaturregler eingestellt ist. Mischermotoren > werden abgeschaltet und bleiben in der letzten Funktionsstellung. Sie > können manuell verstellt werden.
Mischermotore abschalten ist eine dumme Idee.
Allerdings weißt du genausogut wie ich, das längst nicht jede Anlage heute noch Mischer enthält.