#448859 @Heizungsfachleute: Wie da zum Entlüften beikommen? (ot.haushalt)

verfaßt von Hausdoc, Green Cottage, 03.10.2021, 13:11:45
(editiert von Hausdoc, 03.10.2021, 13:16:10)

> Aber da man diese Überwurfmutter nicht separat ersetzen kann, obwohl es
> sowas als Ersatzteil gäbe, muss da eine komplette Neue Einfüllleitung
> rein und auf die wartet mein Heizungsmacher.


Zieh hier ggf mal die Notbremse!

Diese Überwurfmutter reißt nur wenn sich der Tank verformt hat.

In dem Fall muss nicht nur die Füllleitung, sondern die gesamte Tankanlage getauscht werden. In den allermeisten Fällen würde man notwendigerweise einen doppelwandigen Tank verwenden.

Frag mal nach ob dein Fachmann eine Zertifizierung nach AwSV hat ( hier muss jeder Mitarbeiter, der Hand an Ölanlagen legt, zertifiziert sein) . Nur ein Bruchteil der "Fachleute" dürfen tatsächlich an Ölanlagen arbeiten - demnach erkennen sie das eigentliche Problem nicht.

Wann hattest zu letztmalig einen Sachverständigen zur überprüfung der Tanklanlage beauftragt?

--
Gruß Hausdoc