MudGuard schrieb am 29.October.2020, 19:39:33 in der Kategorie ot.haushalt

Legionellen im Mehrfamilienhaus - Fragen zu geplanten Maßnahmen

> Legionellen in der Warmwasser- oder Kaltwasserleitung?

afaik Warmwasser.
Es wurde öfter dazu aufgefordert, alle 2 bis 3 Tage an allen Hähnen mal Heißwasser zu zapfen.

> Je weniger Wasser in der Warmwasserleitung steht, desto besser. Die
> Nachrüstung der Zirkulation bis in den 5. Stock ist auf jeden Fall
> angebracht. Welche Temperatur wird in eurem Warmwasser gefahren?

sauheiß. Also Heißwasser pur ist so, daß ich die Hände ganz schnell wieder rausziehe.
Gerade gemessen: 62°C.

> Wie ist die Kaltwasserleitung isoliert? In alten Anlagen ist die häufig
> mangelhaft. Wenn die zusammen mit der WW- Leitung und Heizungsleitung
> liegt, wird das kalte Wasser zu warm -> Legionellenbildung in der
> Kaltwasserleitung.

Isolierung kann ich nicht sagen. Aber wenn erst mal die ersten paar Liter Kaltwasser geflossen sind, ist's ziemlich kühl.
Aktuelle Messung: 12°C

> Wenig genutzte Leitungen müssen nach spätestens 3 Tagen gespült werden,
> sodass neues Wasser in den Leitungen steht. Da ist das automatische Spülen
> (Punkt 8) angebracht.

Leerstehende Wohnungen haben wir nicht ...

> Ist bei euch die thermische Desinfektion eingestellt? Das muss auch von den
> Strangregulierventilen unterstützt werden. Gibt welche von Kemper. Die
> erkennen das und schließen nicht bei der eingestellten Temperatur.
> Aus welchem Material ist eure Trinkwasserinstallation?

Diese Fragen kann ich leider nicht beantworten.