MudGuard schrieb am 29.October.2020, 19:39:33 in der Kategorie ot.haushalt
Legionellen im Mehrfamilienhaus - Fragen zu geplanten Maßnahmen
> Legionellen in der Warmwasser- oder Kaltwasserleitung?
afaik Warmwasser.
Es wurde öfter dazu aufgefordert, alle 2 bis 3 Tage an allen Hähnen mal Heißwasser zu zapfen.
> Je weniger Wasser in der Warmwasserleitung steht, desto besser. Die > Nachrüstung der Zirkulation bis in den 5. Stock ist auf jeden Fall > angebracht. Welche Temperatur wird in eurem Warmwasser gefahren?
sauheiß. Also Heißwasser pur ist so, daß ich die Hände ganz schnell wieder rausziehe.
Gerade gemessen: 62°C.
> Wie ist die Kaltwasserleitung isoliert? In alten Anlagen ist die häufig > mangelhaft. Wenn die zusammen mit der WW- Leitung und Heizungsleitung > liegt, wird das kalte Wasser zu warm -> Legionellenbildung in der > Kaltwasserleitung.
Isolierung kann ich nicht sagen. Aber wenn erst mal die ersten paar Liter Kaltwasser geflossen sind, ist's ziemlich kühl.
Aktuelle Messung: 12°C
> Wenig genutzte Leitungen müssen nach spätestens 3 Tagen gespült werden, > sodass neues Wasser in den Leitungen steht. Da ist das automatische Spülen > (Punkt 8) angebracht.
Leerstehende Wohnungen haben wir nicht ...
> Ist bei euch die thermische Desinfektion eingestellt? Das muss auch von den > Strangregulierventilen unterstützt werden. Gibt welche von Kemper. Die > erkennen das und schließen nicht bei der eingestellten Temperatur. > Aus welchem Material ist eure Trinkwasserinstallation?