Archiv
Ansicht:   
Suche   erweiterte Suche

Nachricht aus dem Archiv

me3 schrieb am 29.October.2020, 18:38:31 in der Kategorie ot.haushalt

Legionellen im Mehrfamilienhaus - Fragen zu geplanten Maßnahmen

Legionellen in der Warmwasser- oder Kaltwasserleitung?
Je weniger Wasser in der Warmwasserleitung steht, desto besser. Die Nachrüstung der Zirkulation bis in den 5. Stock ist auf jeden Fall angebracht. Welche Temperatur wird in eurem Warmwasser gefahren?
Wie ist die Kaltwasserleitung isoliert? In alten Anlagen ist die häufig mangelhaft. Wenn die zusammen mit der WW- Leitung und Heizungsleitung liegt, wird das kalte Wasser zu warm -> Legionellenbildung in der Kaltwasserleitung.
Wenn die Strangbelüfter zurück gebaut werden, muss auch diese Leitung bis zum Abzeig mit weg.
Wenig genutzte Leitungen müssen nach spätestens 3 Tagen gespült werden, sodass neues Wasser in den Leitungen steht. Da ist das automatische Spülen (Punkt 8) angebracht.
Ist bei euch die thermische Desinfektion eingestellt? Das muss auch von den Strangregulierventilen unterstützt werden. Gibt welche von Kemper. Die erkennen das und schließen nicht bei der eingestellten Temperatur.
Aus welchem Material ist eure Trinkwasserinstallation?

me3
Archiv
Ansicht:   
Suche   erweiterte Suche
Auf unserer Web-Seite werden Cookies eingesetzt, um diverse Funktionalitäten zu gewährleisten. Hier erfährst du alles zum Datenschutz