#440539 2adrige Leitung gesucht in Weiß (ot.haushalt)

verfaßt von Pahoo, bei Ingelheim, 19.08.2020, 14:16:11

> > Darf auch dünner oder etwas dicker sein. Wäre gut, wenn der
> > Außendurchmesser nicht dicker wäre als 4mm.
> > Schätze, dass da max. 200mA drübergehen bei 5V Spannung.
>
> Spannungsverlust berechnet? ;-)
>
> Wenn die Leitung ein paar Meter lang ist werden bei 0.3 Querschnitt keine
> 5 V mehr ankommen

Prego:
ρ = 0,01786 Ω⋅mm² / m
A = 0,3 mm²
l = 10m

R = ρ⋅l / A = 0,01786 Ω⋅mm² ⋅ 10 m / m 0,3 mm² = 0,6 Ω

Spannungsabfall bei 5m Leitung und 200 mA: 0,2 A ⋅ 0,6 Ω = 0,12V

 