Hausdoc schrieb am 03.May.2020, 15:05:38 in der Kategorie ot.haushalt

Toaster mit 2000 Watt?

> Nunja, nach China werden die das kaum geschickt haben ... wozu auch?  ;-)

Ich meinte das anders. Es soll tatsächlich Hersteller und Händler geben die meinen dieses CE Zeichen für Europa vorgeschrieben für Ware " China Export"

> Und 2 x 0,75mm² gehen beim Fön natürlich bis 2kW.  :rofl:

Nur nicht so zimperlich sein. :rofl:

Vor 3...4 Jahren sollte ich eine 400KW Kältemaschine ( OP/ Intensiv Kühlung in einem Krankenhaus) in Betrieb nehmen.
Betriebstrom 134A , demnach Absicherung 150A. Dafür ist ein Kabel 70 mm² notwendig.

So hat der Elektriker das auch vorbereitet und an der entsprechenden Anschlussklemme angeschlossen.

Auf der anderen Seite gings dann herstellerseitig mit 4 mm² weiter.  :surprised:

Hersteller informiert, daß hier ein Fehler vorliegt.
Schriftliche Antwort: Nein....... alles gut für Europa. Im Herstellungsland Portugal sei sowas üblich....... somit CE Kennzeichnung...... somit auch für deutsche Versicherungen OK.

 :kratz:  :kratz: