> Die Auswertungsstelle des Helmholtz-Zentrums in München
> verleiht
> elektronische Radon-Messgeräte vom Typ Canary zur Bestimmung der
> mittleren Radonkonzentration in der Raumluft für 32,00 € / Monat.
> Ich habe es vor einer Woche vorgezogen, mir das Gerät für ca. 180 € zu
> kaufen.
>
> Erste Ergebnisse, jeweils 24h gemessen:
> - Keller: 67 Bq/m³
> - Erdgeschoss: 55 Bq/m³
> - Dachgeschoss: 34 Bq/m³
> - kleiner Kellerraum, Tür zu, keine Belüftung: 188 Bq/m³
>
> Das sieht soweit ganz unbedenklich aus.
> Für den Winter, wenn die Fenster überwiegend geschlossen sind, erwarte
> ich jedoch höhere Werte.
Kleine Nachlese:
Das Gerät liegt nun seit August bei uns im Wohnzimmer. Jetzt, wo die Temperaturen gefallen sind und nicht mehr den ganzen Tag die Fenster offenstehen, sind die Werte gestiegen.
Von Donnerstag bis Samstag Abend waren wir 2 Tage weg und es wurde gar nicht gelüftet.
Ergebnis: 24h-Durchschnittswert: 537 Bq/m³, etwa das 10-fache des Sommerwertes!
(Archivposting - keine Anzeige)
Wir haben dann erst mal alle Fenster aufgemacht....