me3 schrieb am 17.November.2024, 15:33:58 in der Kategorie ot.haushalt

Frage

Dein kaputter hat keinen. Die Notwendigkeit habe ich schon bei @Pahoo geschrieben. Der Druck in der Hauptzuleitung kann ziemlich hoch sein. Je nach Höhenunterschieden zwischen Trinkwasserhochspeicher und Wohnort sind 8-10bar durchaus normal. Bei uns sind es 12bar. Beim Hausbau damals sogar 16bar. Der Druckminderer regelt den Druck auf Werte von 3 bis maximal 5bar. Das ist für eine Hauswasserinstallation üblich. Bei 6bar blasen Sicherheitsventile an einem vorhandenen Warmwasserspeicher ab. Außerdem fangen billige Einhebelmischer an schwer zu gehen. Außerdem ist auch der vorgeschriebene Rückflußverhinderer mit eingebaut.

me3