Den Vordruck hatte ich letztens erst bei entlastetem Ausdehnungsgefäß auf 1 Bar eingestellt.
Sollte eigentlich reichen bei 5,5 m Wassersäule. > > Der Vordruck muss mindestens so groß sein wie die Wassersäule. > Höchster Heizkörper z.b. 8 m über Ausdehnungsgefäß bedeutet Vordruck > mindestens 0,8 ( + 0,3 Reserve) bar . > > Demnach Anlage komplett drucklos machen und den Vordruck messen.
Wieso die Anlage komplett drucklos machen? Es sollte reichen, das Kappenventil unter dem MAG zu schließen und das Wasser MAG-seitig abzulassen...?