Hausdoc schrieb am 15.October.2017, 17:10:08 in der Kategorie pc.windows
Updates; FI-Problemchen
> Auffallend ist, dass wir immer häufiger Probleme mit dem FI haben. Das > könnte dann doch auf einen freckenden FI hinweisen.
Nein.
Das deutet auf einen sich verstärkenden Isolationsfehler N-PE hin.
Da alle N in der UV miteinander verbunden sind, nützt es nichts einzelne Sicherungen rauszunehmen um so ggf den Fehler zu lokalisieren.
Du brauchst ein Hochspannungsisolationswiderstandsmessgerät - und jemanden der damit Erfahrung hat***.
Fast immer ist die Urache entweder eine feuchte Steckdosenleiste oder ein eingeklemmter Draht bei Leuchtenmontage.
Erst dann kommen defekte Heizelemente von Boiler, Kaffeevollautomat oder Waschmaschine....
***Der Elektriker vor Ort findet den Fehler i.d.R binnen 15 Minuten ( wenn man strukturiert vorgeht)