Archiv
Ansicht:   
Suche   erweiterte Suche

Nachricht aus dem Archiv

Hackertomm schrieb am 07.August.2017, 07:34:22 in der Kategorie ot.haushalt

Schleichend Druckverlust in Viessmann Vitoladens 300 C Brennwertkessel

> > Dumme Frage: läuft zur Zeit der Heizkreislauf oder steht die Heizung auf
> > Sommer und macht nur Warmwasser?
> Nur Warmwasser natürlich!

Dann würde ich da mal gar nix nachfüllen!
Denn erst wenn der Heizkreislauf richtig Heiß ist, also im Winterbetrieb, stimmt an deinem Manometer der Druck.
Jetzt läuft ja nicht mal die Umwälzpumpe im Heizkreislauf und das Wasser im Heizkreislauf ist kalt.
Da würde ich pers. zuerst auf Winter Umstellen, Jahreszeitenbedingt, die Anlage einen oder 2 Tage Aufheizen, dann den Manometer kontrollieren und die Anlage erst dann ggf. Auffüllen und Entlüften.
Archiv
Ansicht:   
Suche   erweiterte Suche
Auf unserer Web-Seite werden Cookies eingesetzt, um diverse Funktionalitäten zu gewährleisten. Hier erfährst du alles zum Datenschutz