Schleichend Druckverlust in Viessmann Vitoladens 300 C Ich halte fest:

> - Kessel nur bis max 2,0 Bar befüllen. Minimum 1,3 Bar bei 1,0Bar VG
>
> - Vorlaufgefäß mit 1,2 Bar betreiben
>
> - Überdruckventil leidet ab 2,6 - 2,7 Bar, obwohl das im grünen Bereich
> liegt.
Es gibt keinen grünen Bereich. Ich mache bei der Einweisung immer 2 deutliche Striche aufs Manometer. Minimaldruck + Maximaldruck. Damit kann der Endkunde was anfangen.
> - Überdruck spricht bei reinem WW-Betrieb nicht an?
Doch... auch.

Wenn das Sicherheitsventil einmal ( leicht) geöffnet hat, hat es fast immer anschließend die dauerhafte Inkontinenz - und muss deshalb erneuert werden.
Steck doch mal den Finger ins Loch ( :devil: ) des SV - ist es da feucht?
> erbitte Kommentar.
>
> - Kemperventil installieren lassen.
>
> Was vergessen?
>
> Danke.
>
> LG
>
> Adi