> 2 rote Quersperrhähne
Das reicht nicht.
Mittlerweilen ist eine
Systemtrennung zwingend vorgeschrieben und nachzurüsten.
Die Einfachste Variante ist der
Kemper Auslaufhahn.
> > Um welche Druckwerte sprechen wir?
> > Ab wann füllst du auf? Wie weit?
> ab 2,0 immer bis zum grünen Maximum auf 3.0
Das ist zu viel. Maximaler Fülldruck = 2bar. Minimaler Fülldruck = 0,3 bar über Vordruck MAG
> > Wann war die letze gründliche Wartung?
> 2016
Also eh fällig
> > Welcher Vordruck des Ausdehnungsgefäßes wurde da eingestellt?
> 1,0 BAR
Heizraum im Keller + 2 beheizte Geschoße darüber? Da ist 1,0 etwas grenzwertig. Ich fülle da auf 1,1 - 1,2.